화재안전성능기준은 펌프 둘레에 다는 계측기를 용어 정의에 따로 올려 두었다. 대기압보다 높은 쪽과 낮은 쪽 압력을 한 대로 함께 읽어 내는 것을 ㉠, 대기압보다 낮은 쪽만 읽어 내는 것을 ㉡라 할 때 두 계측기의 이름을 옳게 짝지은 것은?

1

㉠ 진공계, ㉡ 연성계

2

㉠ 연성계, ㉡ 진공계

3

㉠ 압력계, ㉡ 연성계

4

㉠ 연성계, ㉡ 압력계

해설

NFPC 102 제3조는 두 계측기를 갈라 정의한다. 대기압을 가운데 두고 위쪽 양압과 아래쪽 부압을 모두 잡아내는 것이 ㉠에 들어갈 연성계, 부압만 잡아내는 것이 ㉡에 들어갈 진공계다.

같은 기준 제5조제1항제6호는 펌프 토출측에 압력계를, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 달라고 요구한다. 흡입측은 수조가 펌프보다 낮게 놓이면 부압이 걸릴 수 있어 부압까지 읽는 계기가 필요한 반면, 토출측은 언제나 양압이라 압력계로 충분하다.

압력계는 양압만 읽으므로 ㉡ 자리에 놓일 수 없다.