염분 탓에 밀도가 수심을 따라 곧게 커지는 호수가 있다. 수면 밀도는 … | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차
염분 탓에 밀도가 수심을 따라 곧게 커지는 호수가 있다. 수면 밀도는 1000kg/m3, 깊이 5m인 바닥의 밀도는 1100kg/m3이며 그 사이에서는 선형으로 변한다. 바닥면이 받는 계기압력은 약 몇 kPa인가? (단, 중력가속도는 9.81m/s2으로 한다.)
1
49.1
2
51.5
3
54.0
4
152.8
해설
바닥면이 받는 계기압력은 약 51.5kPa이다.
깊이 z에 대해 밀도가 로 변하므로 정수압은 적분으로 구한다.
Pa
분포가 직선이므로 평균값 kg/m3 을 써서
Pa
로 따로 짚어 보아도 똑같이 나온다.수면 값만 쓰면 49.1kPa, 바닥 값만 쓰면 54.0kPa이 되어 참값을 위아래로 감싸며, 152.8kPa은 대기압을 얹은 절대압이라 계기압력이 아니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 전양정8m송수량1.5m3/min인펌프동력kw? 1.96kw ρ:유체의밀도(kg/m³),물일경우1000kg/m³</가스기능장 필답형 중복제외 및 간단한 계산문제
- 원형관로에설치한피토관에수은이든u자형관을연결하여전압과정압을측정하였다.액면차가500mm가발생하였다면피토관위치에서관로내물의유속(m/s)은약얼마인가?(단,수은의밀도2025년 25회 소방수리학, 약제화학 및 소방전기
- 어떤액체의동점성계수가0.002m²/s,비중이1.1일때이액체의점성계수(n·s/m²)는얼마인가?(단,중력가속도는9.8m/s²,물의단위중량은9.8kn/m³이다.)2023년 23회 소방수리학, 약제화학 및 소방전기