모두CBT

배관 내에서 물의 수격작용(water hammer)을 방지하는 대책으로… | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차

배관 내에서 물의 수격작용(water hammer)을 방지하는 대책으로 잘못된 것은?

1

관경을 크게 하고 유속을 작게 한다.

2

조압 수조(surge tank)를 관로에 설치한다.

3

밸브를 펌프 송출구에서 멀게 설치한다.

4

밸브를 서서히 조작한다.

해설

수격작용(water hammer)은 밸브의 급폐쇄 등으로 유속이 급변할 때 발생하므로, 방지책은 유속을 낮추고(관경 확대·유속 감소) 압력변동을 흡수하며(조압수조 설치) 밸브를 서서히 조작하는 것이다. 또한 밸브는 펌프 송출구 가까이 설치해야 압력파의 왕복거리가 짧아져 충격을 줄일 수 있다. 따라서 밸브를 송출구에서 멀게 설치한다는 대책은 수격작용 방지 대책으로 잘못되었다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기