제연설비의 화재안전기준상 제연설비 설치장소의 제연구역 구획 기준으로 틀… | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차
제연설비의 화재안전기준상 제연설비 설치장소의 제연구역 구획 기준으로 틀린 것은?
1
통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 아니할 것
2
하나의 제연구역은 3개 이상 층에 미치지 아니하도록 할 것
3
하나의 제연구역은 직경 60m 원내에 들어갈 수 있을 것
4
하나의 제연구역의 면적은 1,000 이내로 할 것
해설
「하나의 제연구역은 3개 이상 층에 미치지 아니하도록 할 것」이 틀린 설명이다. 기준은 하나의 제연구역이 2개 이상 층에 미치지 아니하도록 하는 것이다(다만 층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분과 별도로 제연구획).
제연설비의 화재안전기준상 제연구역의 구획 기준은 다음과 같다.
- 하나의 제연구역의 면적은 1,000m² 이내로 할 것
- 거실과 통로는 각각 제연구획할 것
- 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 않을 것
- 하나의 제연구역은 직경 60m 원내에 들어갈 수 있을 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.