모두CBT

화재안전기준상 물계통의 소화설비 중 펌프의 성능시험배관에 사용되는 유량측정장치는 펌프 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차

화재안전기준상 물계통의 소화설비 중 펌프의 성능시험배관에 사용되는 유량측정장치는 펌프의 정격 토출량의 몇 % 이상 측정할 수 있는 성능이 있어야 하는가?

1

100

2

175

3

120

4

65

해설

옥내소화전설비 등 물계통 소화설비의 화재안전기준은 펌프 성능시험배관의 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되 펌프 정격토출량의 175% 이상까지 측정할 수 있는 성능이 있을 것을 요구한다.
이는 펌프 성능곡선상 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되는지를 확인해야 하므로, 그보다 여유 있는 측정범위가 필요하기 때문이다. 따라서 정답은 ② 175%이다.