소화펌프의 회전수가 1450[rpm]일 때 양정이 25[m], 유량이 … | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차
소화펌프의 회전수가 1450[rpm]일 때 양정이 25[m], 유량이 이었다. 펌프의 회전수를 1740[rpm]으로 높일 경우 양정[m]과 유량은? (단, 완전상사가 유지되고, 회전차의 지름은 일정하다.)
1
양정 : 17, 유량 : 4.2
2
양정 : 36, 유량 : 6
3
양정 : 21, 유량 : 5
4
양정 : 30.2, 유량 : 5.2
해설
회전수를 1740rpm으로 높일 경우 양정은 36m, 유량은 6 m^3/min이다.
펌프 상사법칙에서 유량은 회전수에 비례하고 , 양정은 회전수의 제곱에 비례한다 .
회전수비 이므로
유량 m³/min
양정 m참고로 축동력은 에 비례한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.