모두CBT

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 차압 등에 관… | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 1회차

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 차압 등에 관한 기준으로 옳은 것은?

1

제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소차압은 옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 40Pa 이상으로 하여야 한다.

2

계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같게 하거나 계단실의 기압보다 낮게 할 경우에는 부속실과 계단실의 압력차이는 3Pa 이하가 되도록 하여야 한다.

3

제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 150N 이하로 하여야 한다.

4

피난을 위하여 제연구역의 출입문이 일시적으로 개방되는 경우 개방되지 아니하는 제연구역과 옥내와의 차압은 기준에 따른 차압은 기준에 따른 차압의 70% 미만이 되어서는 아니 된다.

해설

피난을 위하여 제연구역의 출입문이 일시적으로 개방되는 경우 개방되지 아니하는 제연구역과 옥내와의 차압은 기준 차압의 70% 미만이 되어서는 아니 된다는 설명이 옳다(특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준).

  • 최소차압은 40Pa 이상이나 옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우 12.5Pa 이상이므로, 스프링클러설비 설치 시 40Pa 이상이라는 설명은 틀리다.
  • 부속실과 계단실의 압력차이는 5Pa 이하여야 하므로 3Pa 이하라는 설명은 틀리다.
  • 출입문 개방에 필요한 힘은 110N 이하로 규정되므로 150N 이하라는 설명은 틀리다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.