수평 배관 설비에서 상류 지점인 A지점의 배관을 조사해 보니 지름 100mm, 압력 0.45MPa, 평균 유속 1m/s이었다. 또, 하류의 B지점을 조사해 보니 지름 50mm, 압력 0.4MPa이었다면 두 지점 사이의 손실 수두는 약 몇 m인가? (단, 배관 내 유체의 비중은 1이다.)
1
4.95
2
8.67
3
5.87
4
4.34
해설
두 지점 사이의 손실 수두는 약 4.34 m이다.
연속방정식으로 B점 유속을 구하면
[m/s]
수평 배관이므로 위치수두가 같아 손실수두 포함 베르누이식은
대입하면
[m]