모두CBT

물분무 소화설비의 가압송수장치로 전동기 구동형 펌프를 사용하였다. 펌프의 토출량 80 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 1회차

물분무 소화설비의 가압송수장치로 전동기 구동형 펌프를 사용하였다. 펌프의 토출량 800L/min, 전양정 50m, 효율 0.65, 전달계수 1.1인 경우 적당한 전동기 용량은 몇 kW인가?

1

4.2

2

11.1

3

10.0

4

4.7

해설

전동기 용량은 P=γQHη×KP=\dfrac{\gamma\,Q\,H}{\eta}\times K 로 구한다. 여기서 물의 비중량 γ=9800N/m3\gamma=9800\,\text{N/m}^3, 토출량 Q=0.8600.01333m3/sQ=\dfrac{0.8}{60}\approx0.01333\,\text{m}^3/\text{s}, 전양정 H=50mH=50\,\text{m}, 효율 0.65, 전달계수 1.1 이다.
P=9800×0.01333×500.65×1.111.1kWP=\dfrac{9800\times0.01333\times50}{0.65}\times1.1\approx11.1\,\text{kW} 이므로 ② 11.1 이 정답이다.