모두CBT

포소화설비의 화재안전기준에 따라 바닥면적이 180m^2인 건축물 내부에… | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차

포소화설비의 화재안전기준에 따라 바닥면적이 180m2^2인 건축물 내부에 호스릴방식의 포소화설비를 설치할 경우 가능한 포소화약제의 최소 필요량은 몇 L인가? (단, 호스접결구는 2개, 약제농도는 3%이다)

1

720

2

270

3

180

4

650

해설

이 건축물에 필요한 포소화약제의 최소량은 270L이다.

호스릴포소화설비의 약제량은 Q=N×S×6,000Q = N \times S \times 6{,}000 (L)로 산정하며, 여기서 N은 호스접결구 수(최대 5개), S는 약제 농도이다. 다만 바닥면적이 200m² 미만인 건축물은 산출량의 75%를 적용할 수 있다.

대입하면
Q=2×0.03×6,000=360Q = 2 \times 0.03 \times 6{,}000 = 360 L
바닥면적이 180m²로 200m² 미만이므로
360×0.75=270360 \times 0.75 = 270 L

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.