스프링클러설비의 화재안전기준에 따른 습식유수검지장치를 사용하는 스프링클러설비 시험장치의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
화장실과 같은 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 물받이 통 및 배수관을 생략할 수 있다.
2
유수검지장치에서 가장 가까운 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치해야 한다.
3
시험장치 배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고 그 끝에 개폐밸브 및 개방형헤드를 설치해야 한다.
4
시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않도록 해야 한다.
해설
스프링클러설비의 시험장치는 유수검지장치가 정상적으로 작동하는지를 가장 불리한 지점에서 확인하기 위한 것이므로, 습식유수검지장치를 사용하는 설비에서는 해당 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝에 연결하여 설치해야 한다. 따라서 가장 가까운 가지배관의 끝으로부터 연결한다는 설명이 틀리다.
시험장치 배관의 구경은 25mm 이상(가장 먼 가지배관 구경과 동일)으로 하고 끝에 개폐밸브 및 개방형헤드(반사판·프레임을 제거한 오리피스만의 헤드 포함)를 설치하며, 물받이 통 및 배수관을 설치하되 배수처리가 쉬운 장소는 생략할 수 있다.