폐쇄형 간이헤드를 쓰는 상수도직결형 간이스프링클러설비의 부속 배열에서,… | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차
폐쇄형 간이헤드를 쓰는 상수도직결형 간이스프링클러설비의 부속 배열에서, 수도용계량기 바로 뒤 자리를 ㉠, 체크밸브 바로 뒤 자리를 ㉡이라 하자. ㉠과 ㉡에 놓이는 것을 옳게 묶은 것은?
1
㉠은 압력계, ㉡은 급수차단장치
2
㉠은 감압밸브, ㉡은 압력계
3
㉠은 급수차단장치, ㉡은 압력계
4
㉠은 급수차단장치, ㉡은 일제개방밸브
해설
㉠에는 급수차단장치, ㉡에는 압력계가 들어간다.
NFTC 103A 2.5.16.1.1은 상수도직결형에서 부속이 앉는 자리를 수도용계량기 → 급수차단장치 → 개폐표시형밸브 → 체크밸브 → 압력계 → 유수검지장치 → 2개의 시험밸브로 못박아 두었다.
물이 들어오는 계량기 바로 뒤에는 불이 났을 때 다른 배관 쪽 물길을 끊어 주는 급수차단장치가 오고, 이어 개폐 여부가 겉으로 드러나는 밸브와 역류를 막는 체크밸브를 지난 다음 압력을 읽는 계기가 붙는다. 그 뒤로 유수검지장치와 시험밸브 2개가 이어진다.
- 감압밸브: 이 자리 배열에 아예 나오지 않는다.
- 일제개방밸브: 개방형 헤드를 쓰는 설비의 부속이라 폐쇄형 간이헤드 설비에는 낄 곳이 없다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 간이스프링클러설비의화재안전기준상상수도직결형의배관및밸브설치순서로옳은것은? ①수도용계량기,급수차단장치,개폐표시형밸브,압력계,체크밸브,유수검지장치,2개2018년 18회 소방시설의 구조원리
- 간이스프링클러설비중폐쇄형간이헤드를사용하여상수도설비에서직접연결할경우배관및밸브등의올바른설치방법은? ①수도용계량기-개폐표시형밸브-체크밸브-압력계-유수검2010년 1회 소방기계시설의 구조 및 원리
- 간이스프링클러설비의화재안전기준상급수배관의설치기준으로옳지않은것은? ①상수도직결형의경우에는수도배관호칭지름25mm이상의배관이어야한다. ②배관2020년 20회 소방시설의 구조원리