어느 특정소방대상물에 호스릴 방식의 옥내소화전설비만 설치하였다. 이때 … | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 2회차
어느 특정소방대상물에 호스릴 방식의 옥내소화전설비만 설치하였다. 이때 방수구와 연결되는 가지배관과, 주배관 가운데 수직으로 세우는 배관에 요구되는 최소 구경을 차례로 옳게 짝지은 것은?
1
가지배관 25mm 이상, 수직배관 40mm 이상
2
가지배관 25mm 이상, 수직배관 32mm 이상
3
가지배관 32mm 이상, 수직배관 50mm 이상
4
가지배관 40mm 이상, 수직배관 50mm 이상
해설
옥내소화전설비에 관한 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.3.5는 방수구로 이어지는 가지배관을 40mm 이상, 주배관 가운데 수직으로 세우는 부분을 50mm 이상으로 요구하면서, 호스릴 방식이면 각각 25mm·32mm 이상으로 줄여 쓸 수 있게 해 두었다.
- 가지배관 40mm·수직배관 50mm는 일반 방식에 쓰는 값이다.
- 가지배관 32mm·수직배관 50mm는 두 기준을 섞어 놓은 것이다.
같은 항은 펌프 토출 측 주배관을 유속 4m/s 이하가 되는 굵기로 하도록 하고 있으며, 2.4.2.3은 호스 구경도 호스릴 방식이면 25mm 이상이면 된다고 정한다.