폐쇄형 스프링클러헤드를 최고 주위온도 40℃인 장소(공장 및 창고 제외)에 설치할 경우 표시온도는 몇 ℃의 것을 설치하여야 하는가?
1
121℃ 이상 162℃ 미만
2
79℃ 이상 121℃ 미만
3
162℃ 이상
4
79℃ 미만
해설
주위온도 40℃는 39℃ 이상 64℃ 미만 구간에 해당하므로 이때 설치할 표시온도는 79℃ 이상 121℃ 미만이다.
폐쇄형 스프링클러헤드는 설치장소의 최고 주위온도에 따라 표시온도를 정한다(스프링클러설비의 화재안전기준, 공장·창고 제외). 기준은 최고 주위온도 39℃ 미만이면 표시온도 79℃ 미만, 39℃ 이상 64℃ 미만이면 79℃ 이상 121℃ 미만, 64℃ 이상 106℃ 미만이면 121℃ 이상 162℃ 미만, 106℃ 이상이면 162℃ 이상이다.