이산화탄소소화설비에 수동식 기동장치를 붙일 때 지켜야 할 조작부의 바닥 기준 설치 높이 범위와, 그 곁에 놓는 방출지연스위치의 복귀 방식을 바르게 짝지은 것은?
1
0.5m 이상 1.5m 이하 – 자동복귀형
2
0.8m 이상 1.5m 이하 – 수동복귀형
3
1.0m 이상 1.8m 이하 – 자동복귀형
4
0.8m 이상 1.5m 이하 – 자동복귀형
해설
NFTC 106 2.3.1.3은 조작부를 바닥에서 0.8m 이상 1.5m 이하 구간에 놓고 보호판 등으로 감싸도록 정한다. 또 2.3.1 본문은 기동장치 곁에 약제 분출을 늦추는 방출지연스위치를 두되, 타이머를 잠깐 멈췄다가 저절로 되돌아오는 자동복귀형이어야 한다고 규정한다(옛 기준에서 비상스위치로 부르던 것이 현행에서는 방출지연스위치로 정리되었다).
두 조건을 동시에 채우는 조합은 0.8~1.5m와 자동복귀형뿐이다. 0.5m나 1.8m는 규정 밖 수치이고, 손으로 되돌리는 방식은 지연 기능과 어울리지 않는다.
덧붙여 이 기동장치는 전역방출방식이면 방호구역 단위로, 국소방출방식이면 방호대상물 단위로 붙이고, 다루는 사람이 곧바로 빠져나갈 수 있는 출입구 쪽에 둔다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.