모두CBT

포소화설비의 화재안전기준에 따라 바닥면적이 200㎡인 건축물 내부에 호스릴방식의 포소 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차

포소화설비의 화재안전기준에 따라 바닥면적이 200㎡인 건축물 내부에 호스릴방식의 포소화설비를 설치할 경우 가능한 포소화약제의 최소 필요량은 몇 인가? (단, 호스접결구는 6개, 약제농도는 2%이다)

1

270

2

720

3

600

4

200

해설

포소화설비의 화재안전기준상 호스릴방식(이동식) 포소화설비의 약제량은 Q=N×S×6,000Q = N \times S \times 6{,}000 (L)로 산정하며, 여기서 NN은 호스접결구 수(최대 5개), SS는 약제 농도이다. 호스접결구가 6개라도 5개까지만 적용하므로 Q=5×0.02×6,000=600Q = 5 \times 0.02 \times 6{,}000 = 600 L가 되어 ③ 600이 정답이다. 바닥면적 감소(75%) 규정은 200㎡ 미만일 때 적용되므로 본 문제의 200㎡에는 적용하지 않는다.