모두CBT

바닥면적이 150m2인 차고에 호스릴포소화설비를 설치한다. 호스접결구는… | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차

바닥면적이 150m2인 차고에 호스릴포소화설비를 설치한다. 호스접결구는 7개이고 포소화약제를 3% 농도로 쓴다면, 화재안전기술기준에 맞추어 갖춰야 할 약제량의 최솟값은 몇 L인가?

1

675

2

900

3

945

4

1,260

해설

NFTC 105 2.5.2.2는 Q=N×S×6,000Q=N\times S\times 6{,}000 (L)로 약제량을 잡되, 바닥면적이 200m2에 못 미치는 건축물에서는 그 75%까지 줄일 수 있게 열어 두었다. 식에서 N은 호스접결구의 수인데 7개가 달려 있어도 상한인 5개까지만 인정된다.

따라서 Q=5×0.03×6,000=900Q=5\times 0.03\times 6{,}000=900 L이고, 150m2는 200m2에 미달하므로
900×0.75=675900\times 0.75=675 L이 최소 확보량이다.
거꾸로 675를 0.75로 되돌리면 900, 이를 0.03×6,000=1800.03\times 6{,}000=180 으로 나누면 5가 나와 상한이 걸렸음이 확인된다.

900L은 감축 규정을 빠뜨린 값, 1,260L은 상한을 무시하고 7개로 세면서 감축도 잊은 값, 945L은 7개로 세되 감축만 적용한 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.