특별피난계단 부속실을 급기가압으로 제연할 때, 급기송풍기가 내야 하는 송풍능력은 그 송풍기가 맡은 제연구역 급기량의 몇 배 이상이어야 하는가? (풍도 누설을 실측해 조정하는 경우는 뺀다)
1
1.05배
2
1.15배
3
1.25배
4
1.5배
해설
급기가압 방식은 풍도를 지나는 동안 새어 나가는 몫이 있어 송풍기 쪽에 여유를 둔다. 현행 기술기준은 그 여유를 급기량의 1.15배 이상으로 못박되, 풍도 누설량을 실제로 재어 보정하는 경우에는 적용하지 않는다.
1.25배는 어느 조항에도 없는 값이다.
같은 조항은 이어서 풍량조절장치를 두어 풍량을 조절하게 하고, 옥내 화재감지기 동작으로 기동시키며, 인접 장소의 화재열이 닿지 않고 점검이 쉬운 자리에 놓도록 정하고 있다. (NFTC 501A 2.16.1)