모두CBT

제연설비 설치장소의 제연구역 구획기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차

제연설비 설치장소의 제연구역 구획기준으로 옳지 않은 것은?

1

통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 아니할 것

2

하나의 제연구역의 면적은 1,000m² 이내로 할 것

3

하나의 제연구역은 지름 40m 원 내에 들어갈 수 있을 것

4

거실과 통로는 각각 제연구획할 것

해설

제연설비의 화재안전기준상 제연구역의 구획은 ①하나의 제연구역의 면적은 1,000m² 이내로 하고 ②거실과 통로는 각각 제연구획하며 ③통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 아니하고 ④하나의 제연구역은 직경 60m 원 내에 들어갈 수 있도록 하여야 한다.
따라서 ③ 지름 40m 원 내에 들어갈 수 있을 것은 틀린 설명이며, 옳은 값은 60m이다.