바닥면적이 900m²인 거실 한 곳에 제연설비를 설치하면서 제연구역을 … | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차
바닥면적이 900m²인 거실 한 곳에 제연설비를 설치하면서 제연구역을 나누려고 한다. 다음 계획 중 화재안전성능기준에 어긋나는 것은?
1
구획한 구역 안에서 가장 멀리 떨어진 두 지점 사이의 거리가 68m가 되도록 잡는다.
2
이 거실 전체를 하나의 제연구역으로 삼는다.
3
거실에 면한 복도는 거실과 떼어 별도로 제연구획한다.
4
구획에 쓰는 제연경계의 폭을 0.7m, 수직거리를 1.8m로 한다.
해설
가장 먼 두 지점 사이가 68m라면 직경 60m 원을 벗어나므로 68m로 잡는 계획이 기준에 맞지 않는다.
「제연설비의 화재안전성능기준(NFPC 501)」 제4조는 한 구역의 면적을 1,000m² 이내로 하고, 거실과 통로를 따로 나누며, 그 구역이 직경 60m 원 안에 들어가게 하고, 제연경계는 폭 0.6m 이상·수직거리 2m 이내로 하도록 정한다.
900m² 단일 구역, 복도 분리, 폭 0.7m·수직거리 1.8m는 모두 허용 범위 안이다. 직경 40m는 공동예상제연구역에 쓰는 값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.