물분무소화설비를 설치하는 차고의 배수설비 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차
물분무소화설비를 설치하는 차고의 배수설비 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
길이 40m 이하마다 집수관 · 소화핏트 등 기름분리장치를 설치할 것
2
배수설비는 가압송수장치의 최대 송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 할 것
3
차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 1 이상의 기울기를 유지할 것
4
차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 10cm 이상의 경계턱으로 배수구를 설치할 것
해설
차량이 주차하는 바닥의 기울기를 100분의 1 이상으로 유지한다는 설명은 틀렸으며, 옳은 값은 100분의 2 이상이다.
물분무소화설비의 화재안전기준상 차고·주차장의 배수설비는 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 10cm 이상의 경계턱으로 배수구를 설치하고, 길이 40m 이하마다 집수관·소화핏트 등 기름분리장치를 설치하며, 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 2 이상의 기울기를 유지하고, 배수설비는 가압송수장치의 최대 송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기와 기울기로 하여야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.