모두CBT

펌프의 캐비테이션을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 2회차

펌프의 캐비테이션을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

1

펌프의 회전속도를 높여 흡입속도를 크게 한다.

2

펌프의 설치 위치를 낮추어서 흡입양정을 작게 한다.

3

흡입관을 크게 하거나 밸브, 플랜지 등을 조정하여 흡입손실수두를 줄인다.

4

2대 이상의 펌프를 사용한다.

해설

펌프의 회전속도를 높이면 필요흡입수두(NPSHre)가 커지고 흡입속도 증가로 흡입측 압력이 더 낮아져 오히려 공동현상을 촉진하므로 틀린 설명이다.

공동현상(캐비테이션)은 펌프 흡입측 압력이 물의 포화증기압 이하로 떨어질 때 발생하므로, 방지대책은 모두 흡입측 유효흡입수두(NPSHav)를 크게 하고 흡입손실을 줄이는 방향이다.

  • 설치 위치를 낮추어 흡입양정을 작게 하는 것: 정당한 방지대책이다.
  • 흡입관 확대로 흡입손실수두를 줄이는 것: 정당한 방지대책이다.
  • 2대 이상 병렬 운전으로 1대당 유량을 줄이는 것: 정당한 방지대책이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.