모두CBT

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 시행령이 정한 수용인원 산정 방… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 시행령이 정한 수용인원 산정 방법을 적용해 보자. 침대를 두지 않은 숙박시설이고 종사자가 7명이며, 복도와 계단·화장실을 뺀 바닥면적 합계가 224m2라면 이 대상물의 수용인원은 몇 명으로 잡히는가?

1

75

2

82

3

56

4

125

해설

침대를 두지 않은 숙박시설은 [별표 7] 제1호나목에 따라 종사자 수와 '바닥면적 합계 ÷ 3m2'를 합산한다.
7+2243=7+74.67=81.677+\dfrac{224}{3}=7+74.67=81.67
비고 2가 소수점 이하를 반올림하라고 하므로 82명이다.

거꾸로 82에서 종사자 7을 덜어 내면 75, 반올림 전 값 74.67에 3을 곱하면 224m2가 되어 주어진 조건이 그대로 되살아난다.

종사자를 합치지 않으면 75명, 나누는 값을 1.9m2(강의실 등)로 잘못 잡으면 125명, 4.6m2(강당·집회·운동·종교시설)로 잡으면 56명이 나온다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.