내화구조에 해당하지 않는 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차
내화구조에 해당하지 않는 것은?
1
철골철근콘크리트조로서 두께가 10cm 이상인 벽
2
철근콘크리트조로 두께가 7cm 이상인 외벽 중 비내력벽
3
벽돌조로서 두께가 12cm 이상인 벽
4
철근콘크리트조로 두께가 10cm 이상인 벽
해설
건축법령상 내화구조인 벽은 ① 철골철근콘크리트조·철근콘크리트조로서 두께 10cm 이상, ② 벽돌조로서 두께 19cm 이상, ③ 외벽 중 비내력벽은 철근콘크리트조 두께 7cm 이상 등으로 규정한다.
따라서 ③ 벽돌조로서 두께가 12cm 이상인 벽은 기준인 19cm에 미달하므로 내화구조에 해당하지 않는다.
①·②·④는 각각 10cm, 7cm(비내력 외벽), 10cm 기준을 충족한다.