모두CBT

간이스프링클러설비의 화재안전기준상 간이스프링클러설비의 배관 및 밸브 등의 설치순서로 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차

간이스프링클러설비의 화재안전기준상 간이스프링클러설비의 배관 및 밸브 등의 설치순서로 옳은 것은? (단, 수원이 펌프보다 낮은 경우이다)

1

상수도직결형은 수도용계량기, 급수차단장치, 개폐표시형밸브 체크밸브, 압력계, 유수검지장치, 2개의 시험밸브 순으로 설치할 것

2

캐비닛형인 경우 수원, 펌프 또는 압력수조, 압력계, 체크밸브, 연성계 또는 진공계, 개폐표시형 밸브 순으로 설치할 것

3

가압수조 이용시에는 수원, 가압수조, 압력계, 체크밸브, 개폐표시형밸브, 유수검지장치, 1개의 시험밸브 순으로 설치할 것

4

펌프 설치시에는 수원, 연성계 또는 진공계, 펌프 또는 압력수조, 압력계, 체크밸브, 개폐표시형 밸브, 유수검지장치, 2개의 시험밸브 순으로 설치할 것

해설

간이스프링클러설비의 화재안전기준상 상수도직결형은 수도용계량기 → 급수차단장치 → 개폐표시형밸브 → 체크밸브 → 압력계 → 유수검지장치 → 2개의 시험밸브의 순으로 설치하여야 하므로 ①이 옳다.
④ 펌프 등 가압송수장치를 이용하는 경우는 수원 → 연성계 또는 진공계 → 펌프 또는 압력수조 → 압력계 → 체크밸브 → 성능시험배관 → 개폐표시형밸브 → 유수검지장치 → 2개의 시험밸브 순이어서 성능시험배관이 빠진 점이 틀리고, ③ 가압수조를 이용하는 경우도 체크밸브 다음에 성능시험배관이 와야 하며 말단은 2개의 시험밸브이므로 '1개의 시험밸브'가 틀리다.
② 캐비닛형은 연성계 또는 진공계가 펌프 흡입측, 즉 펌프 앞에 와야 하므로 체크밸브 뒤에 놓인 순서가 잘못되었다.