할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비에서 저장용기를 점검한 결과가 아래와… | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차
할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비에서 저장용기를 점검한 결과가 아래와 같았다. 재충전하거나 용기를 갈아야 하는 것은?
1
할로겐화합물 약제를 담은 용기에서 약제량이 4% 줄어든 경우
2
할로겐화합물 약제를 담은 용기에서 압력이 8% 빠진 경우
3
불활성기체 약제를 담은 용기에서 압력이 7% 빠진 경우
4
불활성기체 약제를 담은 용기에서 압력이 3% 빠진 경우
해설
재충전하거나 용기를 갈아야 하는 것은 불활성기체 용기의 압력 7% 감소뿐이고, 나머지 셋은 각각 4%·8%·3%로 모두 허용치 안이라 그대로 두어도 된다.
할로겐화합물·불활성기체 소화설비 화재안전기술기준(NFTC 107A)은 허용치를 두 갈래로 갈라 둔다. 할로겐화합물 약제를 담은 용기라면 약제량이 5%를 넘게 줄었거나 압력이 10%를 넘게 빠졌을 때 다시 채우거나 용기를 바꾼다.
반면 불활성기체 약제는 액상으로 눌러 담기지 않고 기체 상태로만 들어가 무게로는 양을 가늠하기 어려우므로, 압력 하나만 보되 잣대를 더 엄하게 잡아 5%를 넘게 빠지면 손을 대야 한다.
같은 조는 이 밖에도 한 집합관에 물리는 용기들의 내용적과 담긴 양, 눌린 압력을 서로 같게 맞추고, 담긴 양과 압력을 들여다보는 장치를 달 경우 해당 약제에 맞는 구조로 하며, 용기 겉면에 약제 이름과 무게, 채운 시기와 압력, 담긴 부피를 적어 두라고 요구한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.