모두CBT

소화용수설비 중 소화수조 및 저수조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 2회차

소화용수설비 중 소화수조 및 저수조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

채수구는 지면으로부터의 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치하고 "채수구”라고 표시한 표시를 할 것

2

소화수조 저수조의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2m 이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치할 것

3

소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.1MPa 이상이 되도록 할 것

4

지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한 변이 0.6m 이상인 것으로 할 것

해설

소화수조 및 저수조의 화재안전기준상 소화수조가 옥상 또는 옥탑에 설치된 경우 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.15MPa 이상이어야 하므로, 0.1MPa이라고 한 ③이 옳지 않다.
① 채수구는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하, ② 채수구·흡수관투입구는 소방차가 2m 이내까지 접근 가능한 위치, ④ 흡수관투입구는 한 변이 0.6m 이상(원형은 지름 0.6m 이상)으로 모두 기준에 맞다.