케이블트레이에 물분무소화설비를 설치하는 경우 저장하여야 할 수원의 최소… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차
케이블트레이에 물분무소화설비를 설치하는 경우 저장하여야 할 수원의 최소 저수량은 몇 ㎥인가? (단, 케이블트레이의 투영된 바닥면적은 70m²이다)
1
14
2
28
3
16.8
4
12.4
해설
이 케이블트레이에 저장하여야 할 수원의 최소 저수량은 16.8 m³이다.
물분무소화설비의 화재안전기준상 케이블트레이는 투영된 바닥면적 1m²당 12 L/min의 방수량으로 20분 이상 방수할 수 있는 양을 수원으로 확보해야 한다.
L m³절연유 봉입변압기(10 L/min·m²)나 차고·주차장(20 L/min·m²) 등 방호대상별 방수량이 다르므로 구분해 기억해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.