주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 1회차
주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은?
1
차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것
2
탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면으로부터 0.2m 이하의 위치에 설치할 것
3
소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 한다.
4
감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치할 것
해설
주거용 주방자동소화장치의 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 장소에는 천장 면에서 30 cm 이하, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면에서 30 cm 이하의 위치에 설치하여야 한다.
따라서 바닥 면으로부터 0.2 m 이하라고 한 ②가 틀린 설명으로 정답이다.
① 차단장치의 상시 확인·점검 가능 설치, ③ 소화약제 방출구를 환기구의 청소부분과 분리, ④ 감지부는 형식승인 받은 유효한 높이·위치에 설치는 모두 기준에 부합한다.