주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차
주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은?
1
차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것
2
탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면으로부터 0.2m 이하의 위치에 설치할 것
3
소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 한다.
4
감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치할 것
해설
공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소의 탐지부는 바닥 면에서 30 cm 이하의 위치에 설치해야 하므로, 바닥 면으로부터 0.2 m 이하라고 한 설명이 틀렸다.
주거용 주방자동소화장치의 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 장소에는 천장 면에서 30 cm 이하, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면에서 30 cm 이하의 위치에 설치하여야 한다.
- 차단장치의 상시 확인·점검 가능 설치는 기준에 부합한다.
- 소화약제 방출구를 환기구의 청소부분과 분리하는 것은 기준에 부합한다.
- 감지부는 형식승인 받은 유효한 높이·위치에 설치하는 것은 기준에 부합한다.