할론소화설비의 화재안전기준에 따른 할론 1301 소화약제의 저장용기에 대한 설명으로 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 1회차
할론소화설비의 화재안전기준에 따른 할론 1301 소화약제의 저장용기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
저장용기의 개방밸브는 안전장치가 부착된 것으로 하며 수동으로 개방되지 않도록 할 것
2
저장용기의 충전비는 0.9 이상 1.6 이하로 할 것
3
축압식 용기의 경우에는 20℃에서 2.5MPa 또는 4.2MPa의 압력이 되도록 질소가스로 축압할 것
4
동일 집합관에 접속되는 용기의 충전비는 같도록 할 것
해설
할론소화설비의 화재안전기준상 저장용기의 개방밸브는 안전장치가 부착된 것으로서 전기식·가스압력식 또는 기계식에 따라 자동으로 개방되고 수동으로도 개방되는 것이어야 한다.
따라서 "수동으로 개방되지 않도록 할 것"이라고 한 ①이 기준과 반대이므로 틀린 설명이고 정답이다.
② 할론 1301의 충전비 0.9 이상 1.6 이하, ③ 축압식 용기의 20 ℃에서 2.5 MPa 또는 4.2 MPa 질소 축압, ④ 동일 집합관에 접속되는 용기의 충전비 동일 조건은 모두 기준에 맞는 내용이다.