폐쇄형 스프링클러헤드를 최고 주위온도 40℃인 장소(공장 및 창고 제외)에 설치할 경우 표시온도는 몇 ℃의 것을 설치하여야 하는가?
1
79℃ 미만
2
162℃ 이상
3
79℃ 이상 121℃ 미만
4
121℃ 이상 162℃ 미만
해설
스프링클러설비의 화재안전기준은 폐쇄형 헤드를 최고 주위온도 구간에 따라 표시온도를 달리 설치하도록 정하고 있다(공장·창고 제외). ① 39℃ 미만 → 79℃ 미만, ② 39℃ 이상 64℃ 미만 → 79℃ 이상 121℃ 미만, ③ 64℃ 이상 106℃ 미만 → 121℃ 이상 162℃ 미만, ④ 106℃ 이상 → 162℃ 이상이다.
최고 주위온도가 40℃이면 39℃ 이상 64℃ 미만 구간에 해당하므로 표시온도는 79℃ 이상 121℃ 미만인 헤드를 설치해야 한다.