이산화탄소소화설비의 저장용기 설치기준 중 옳은 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 1회차

이산화탄소소화설비의 저장용기 설치기준 중 옳은 것은?

1

저압식 저장용기에는 액면계 및 압력계와 1.7 MPa 이상 2.1MPa 이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것

2

저장용기는 고압식은 25MPa 이상, 저압식은 3.5MPa 이상의 내압시험압력에 합격한 것으로 할 것

3

저압식 저장용기에는 내압시험압력의 1.8배의 압력에서 작동하는 안전밸브와 내압시험압력의 0.8배부터 내압시험압력까지의 범위에서 작동하는 봉판을 설치할 것

4

저장용기의 충전비는 고압식은 1.9 이상 2.3 이하, 저압식은 1.5 이상 1.9 이하로 할 것

해설

이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 저장용기는 고압식 25MPa 이상, 저압식 3.5MPa 이상의 내압시험압력에 합격한 것이어야 하므로 ② 「고압식은 25MPa 이상, 저압식은 3.5MPa 이상」이 옳다.
① 저압식의 압력경보장치는 2.3MPa 이상 1.9MPa 이하의 압력에서 작동해야 한다. ③ 저압식 저장용기의 안전밸브는 내압시험압력의 0.64배부터 0.8배, 봉판은 0.8배부터 내압시험압력까지에서 작동해야 한다. ④ 충전비는 고압식 1.5 이상 1.9 이하, 저압식 1.1 이상 1.4 이하로 수치가 서로 뒤바뀌었다.