모두CBT

소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 스프링클러 설비를 설치하여야 하는… | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차

소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 스프링클러 설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외한다)

1

판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널에 한정)로서 바닥면적의 합계가 5,000나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층

2

숙박이 가능한 수련시설 용도로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600m² 이상인 것은 모든 층

3

복합건축물로서 연면적 3,500㎡ 이상인 경우에는 모든 층

4

창고시설(물류터미널은 제의)로서 국면적 촬계가 5,000m² 이상인 경우에는 모든 층

해설

스프링클러설비 설치대상 중 복합건축물은 연면적 5,000m² 이상인 경우 모든 층에 설치하여야 한다. 따라서 복합건축물로서 연면적 3,500m² 이상이라고 한 설명은 기준값이 틀렸으므로 스프링클러 설치대상 기준으로 틀린 것이다.

나머지 설명은 모두 옳은 기준이다.

  • 판매시설·운수시설 및 창고시설(물류터미널) 바닥면적 합계 5,000m² 이상 또는 수용인원 500명 이상
  • 숙박이 가능한 수련시설 바닥면적 합계 600m² 이상
  • 창고시설(물류터미널 제외) 바닥면적 합계 5,000m² 이상

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.