주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차
주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은?
1
가스차단 장치는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치해야 한다.
2
소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 한다.
3
탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥면으로부터 0.2m 이하의 위치에 설치해야 한다.
4
감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치해야 한다.
해설
주거용 주방자동소화장치의 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스(LNG)를 사용하는 장소에는 천장면으로부터 30cm 이하, 공기보다 무거운 가스(LPG)를 사용하는 장소에는 바닥면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치해야 한다.
따라서 ③ 무거운 가스에 대해 바닥면으로부터 0.2m 이하로 규정한 것은 기준값(0.3m)과 달라 틀린 설명이다. 나머지 ① 가스차단장치의 상시 확인·점검 가능 설치, ② 방출구와 환기구 청소부분의 분리, ④ 감지부의 형식승인 받은 높이·위치 설치는 모두 기준에 부합한다.