포소화설비에서 자동식 기동장치를 폐쇄형 스프링클러헤드로 꾸미려 한다. … | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
포소화설비에서 자동식 기동장치를 폐쇄형 스프링클러헤드로 꾸미려 한다. 화재안전기술기준이 요구하는 값으로 옳은 것은? (단, 수신기가 놓인 곳에 사람이 늘 있어 곧바로 조작할 수 있는 경우는 논외로 한다)
표시온도 60℃ 미만인 헤드를 쓰고, 헤드 1개가 맡는 경계면적은 10㎡ 이하로 한다.
표시온도 79℃ 미만인 헤드를 쓰고, 헤드 1개가 맡는 경계면적은 20㎡ 이하로 한다.
표시온도 79℃ 이상인 헤드를 쓰고, 붙이는 면의 높이는 바닥에서 7m 이하로 한다.
표시온도 60℃ 미만인 헤드를 쓰고, 붙이는 면의 높이는 바닥에서 7m 이하로 한다.
포소화설비 화재안전기술기준(NFTC 105) 2.8.2.1은 폐쇄형 헤드로 기동을 잡을 때 지켜야 할 값을 셋으로 못박는다. 첫째 헤드 표시온도는 79℃ 미만일 것, 둘째 헤드 하나가 담당하는 경계면적은 20㎡ 이하일 것, 셋째 헤드를 붙이는 면의 높이는 바닥에서 5m 이하일 것이다. 그러므로 79℃ 미만과 20㎡ 이하를 함께 적은 서술만 기준과 맞는다.
표시온도를 낮게 잡는 까닭은 이 헤드가 사실상 감지기 노릇까지 겸하기 때문이고, 높이를 5m로 묶는 까닭은 천장이 높으면 열기류가 흩어져 개방이 늦어지기 때문이다.
- 60℃·10㎡·7m는 어느 항목에도 없는 값이다.
- 표시온도를 79℃ 이상으로 적은 서술은 부등호 방향이 어긋난다.
참고로 바로 다음 항인 2.8.2.2는 감지기를 쓰는 경우를 따로 두어, 회로의 조작 스위치를 바닥에서 0.8~1.5m 높이에 두고 층마다 수평거리 25m 이내가 되게 배치하도록 정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.