모두CBT

포소화설비의 화재안전기준상 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤… | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차

포소화설비의 화재안전기준상 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용에 따라 포소화약제를 흡입ㆍ혼합하는 방식은?

1

프레져사이드 프로포셔너방식

2

라인 프로포셔너방식

3

프레져 프로포셔너방식

4

펌프 프로포셔너방식

해설

펌프와 발포기 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용에 따라 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식은 라인 프로포셔너방식(관로혼합)이다. 이 방식은 펌프와 발포기 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용(부압)만으로 포소화약제를 흡입·혼합한다.

  • 프레져 프로포셔너방식: 벤추리작용에 더해 펌프 가압수의 압력을 약제탱크에 작용시켜 혼합하는 점에서 구별된다.
  • 프레져사이드 프로포셔너방식: 별도의 압입용 펌프로 약제를 압입한다.
  • 펌프 프로포셔너방식: 펌프 토출관과 흡입관 사이 바이패스 배관으로 약제를 혼합한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.