모두CBT

한 층이 여러 개의 방으로 잘려 있는 대상물이라면 층마다 소화기를 두는… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차

한 층이 여러 개의 방으로 잘려 있는 대상물이라면 층마다 소화기를 두는 것으로 끝나지 않고, 일정 규모를 넘는 방에는 소화기를 따로 놓아야 한다. 화재안전기술기준이 정한 그 방의 바닥면적 하한값은?

1

20m2

2

50m2

3

33m2

4

100m2

해설

NFTC 101 2.1.1.4.1은 층 단위 배치와 별개로, 하나의 층이 둘 이상의 거실로 나뉘면 바닥면적 33m2부터는 그 거실에도 소화기를 놓도록 요구한다(2024. 1. 1. 개정값). 따라서 하한은 33m2이고 20·50·100m2는 근거 없는 수치다.

함께 묶어 둘 값으로, 소화기까지 걸어가는 거리는 소형 20m·대형 30m를 넘지 못하며(2.1.1.4.2), 간이소화용구가 차지하는 능력단위는 전체의 1/2 이하로 묶인다(2.1.1.5, 노유자시설은 예외).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.