주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 1회차

주거용 주방자동소화장치의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

1

소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 한다.

2

차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것

3

감지부는 형식승인을 받은 유효한 높이 및 위치에 설치할 것

4

탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥 면으로부터 0.2m 이하의 위치에 설치할 것

해설

주거용 주방자동소화장치의 화재안전기준상 탐지부(가스 등을 감지하는 부분)는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에서는 바닥 면으로부터 0.3m 이하의 위치에 설치해야 한다. 따라서 이를 0.2m 이하로 서술한 ④가 옳지 않다.
참고로 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 천장 면으로부터 0.3m 이하에 설치한다. ①·②·③은 각각 소화약제 방출구·차단장치·감지부에 관한 기준으로 옳다.