자동화재속보설비 속보기의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차
자동화재속보설비 속보기의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
부식에 의한 기계적 기능에 영향을 초래할 우려가 있는 부분은 기계식 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 한다.
2
접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식을 사용하여야 한다.
3
작동 시 그 작동시간과 작동회수를 표시할 수 있는 장치를 하여야 한다.
4
수동통화용 송수화장치를 설치하여야 한다.
해설
접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식을 사용하여야 한다는 설명이 틀렸다. 자동화재속보설비 속보기의 성능인증 및 형식 기준은 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식을 사용하지 아니할 것을 요구한다.
직류를 흘리면 전극의 전기분해·부식으로 접지 성능이 열화되기 때문이다.
- 부식에 의한 기계적 기능에 영향을 초래할 우려가 있는 부분의 방청·내식가공: 기준에 부합한다.
- 작동시간과 작동회수를 표시할 수 있는 장치: 기준에 부합한다.
- 수동통화용 송수화장치 설치: 기준에 부합한다.