모두CBT

누전경보기의 변류기는 경계전로에 정격전류를 흘리는 경우 그 경계전로의 … | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차

누전경보기의 변류기는 경계전로에 정격전류를 흘리는 경우 그 경계전로의 전압강하는 몇 V 이하여야 하는가? (단, 경계전로의 전선을 그 변류기에 관통시키는 것은 제외한다.)

1

3.0

2

0.5

3

0.3

4

1.0

해설

누전경보기의 형식승인 기준상 변류기 는 경계전로에 정격전류를 흘리는 경우 그 경계전로의 전압강하가 0.5V 이하 여야 한다(경계전로의 전선을 변류기에 관통시키는 관통형은 제외). 변류기가 경계전로에 직렬로 삽입되는 구조일 때 부하측 공급전압을 떨어뜨리지 않도록 제한한 값이므로, 이 조건에서 전압강하 기준은 0.5V 이하이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기