각 실별 실내의 바닥면적이 25m225m^2인 4개의 실에 단독경보형감지기를 설치 시 몇 개의 실로 보아야 하는가? (단, 각 실은 이웃하고 있으며, 벽체 상부가 일부 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호유통되는 경우이다.)

1

4

2

2

3

1

4

3

해설

자동화재탐지설비의 화재안전기준상 단독경보형감지기는 각 실마다 설치하되, 이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30m² 미만이고 벽체 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 공기가 상호유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다. 각 실이 25m225\text{m}^230m² 미만이고 공기가 상호유통되므로 4개 실을 하나의 실로 보며, 합계 면적 25×4=10025 \times 4 = 100m²는 150m² 이하이므로 추가 분할도 필요 없다. 따라서 ③ 1이 정답이다.