모두CBT

자동화재탐지설비 감지기의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차

자동화재탐지설비 감지기의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

차동식분포형 감지기로서 공기관식 공기관의 두께는 0.3mm 이상, 바깥지름은 1.9mm 이상이어야 한다.

2

방사성물질을 사용하는 감지기는 그 방사성물질을 밀봉선원으로 하여 외부에서 직접 접촉할 수 없도록 하여야 한다.

3

연기를 감지하는 감지기는 감시챔버로 1.3±0.05mm 크기의 물체가 침입할 수 없는 구조이어야 한다.

4

차동식분포형감지기는 그 기판면을 부착한 정위치로 45°를 경사시킨 경우 그 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

해설

감지기의 형식승인 및 제품검사 기술기준상 경사시험 각도는 감지기 종류에 따라 다르며, 차동식분포형감지기는 기판면을 부착한 정위치에서 를 경사시켜도 기능에 이상이 없어야 한다. 45°스포트형(차동식·정온식·보상식) 감지기에 적용되는 값이므로 ④가 틀린 설명이다.
나머지는 기준에 부합한다: ① 공기관식의 공기관은 두께 0.3mm 이상, 바깥지름 1.9mm 이상, ② 방사성물질은 밀봉선원으로 하여 외부에서 직접 접촉할 수 없는 구조, ③ 연기감지기는 감시챔버로 1.3±0.05mm 크기의 물체가 침입할 수 없는 구조일 것.