모두CBT

자동화재탐지설비 감지기의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차

자동화재탐지설비 감지기의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

차동식분포형 감지기로서 공기관식 공기관의 두께는 0.3mm 이상, 바깥지름은 1.9mm 이상이어야 한다.

2

방사성물질을 사용하는 감지기는 그 방사성물질을 밀봉선원으로 하여 외부에서 직접 접촉할 수 없도록 하여야 한다.

3

연기를 감지하는 감지기는 감시챔버로 1.3±0.05mm 크기의 물체가 침입할 수 없는 구조이어야 한다.

4

차동식분포형감지기는 그 기판면을 부착한 정위치로 45°를 경사시킨 경우 그 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

해설

틀린 설명은 차동식분포형감지기의 경사시험 각도를 45°로 제시한 것이다.

감지기의 형식승인 및 제품검사 기술기준상 차동식분포형감지기는 기판면을 부착한 정위치에서 5°를 경사시켜도 기능에 이상이 없어야 하며, 45°는 스포트형(차동식·정온식·보상식) 감지기에 적용되는 값이다.

나머지 선택지는 모두 기준에 부합한다.

  • 공기관식 감지기 — 공기관의 두께는 0.3mm 이상, 바깥지름은 1.9mm 이상이어야 한다.
  • 방사성물질을 사용하는 감지기 — 방사성물질을 밀봉선원으로 하여 외부에서 직접 접촉할 수 없도록 해야 한다.
  • 연기를 감지하는 감지기 — 감시챔버로 1.3±0.05mm 크기의 물체가 침입할 수 없는 구조여야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기