모두CBT

부착높이가 6m이고 주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물 또는 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차

부착높이가 6m6m이고 주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물 또는 그 부분에 정온식 스포트형감지기 특종을 설치하고자 하는 경우 바닥면적 몇 m2m^2 마다 11개 이상 설치해야 하는가?

1

4545

2

1515

3

2525

4

3535

해설

자동화재탐지설비의 화재안전기준상 정온식 스포트형 특종의 감지면적은 부착높이 4m 미만일 때 내화구조 70m2m^2·기타 40m2m^2, 부착높이 4m 이상 8m 미만일 때 내화구조 35m2m^2·기타 25m2m^2이다.
문제의 부착높이 6m6m4m 이상 8m 미만 구간이고 주요구조부가 내화구조이므로 ④ 3535m2m^2마다 1개 이상 설치한다.
2525는 같은 높이에서 내화구조가 아닌 경우의 값이므로 혼동하지 않아야 한다.