모두CBT

변압기의 내부회로 고장검출용으로 사용되는 계전기는? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차

변압기의 내부회로 고장검출용으로 사용되는 계전기는?

1

온도계전기

2

비율차동계전기

3

접지계전기

4

과전류계전기

해설

변압기 1차·2차 전류를 CT로 받아 그 차(差)가 억제코일 전류에 대해 일정 비율 이상일 때 동작하는 비율차동계전기가 변압기 내부 권선의 층간단락·지락 등 내부고장 검출의 대표적 보호계전기이다. 여자돌입전류나 CT 오차로 인한 오동작을 비율 특성으로 억제한다. 과전류계전기·접지계전기는 주로 외부 사고나 후비보호용이고, 온도계전기는 권선·유온 상승 감시용이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 16년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기