무선통신보조설비에 대한 설명으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차
무선통신보조설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 100Ω의 것으로 한다.
2
소화활동설비이다.
3
증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 비상전원의 용량은 30분 이상이다.
4
누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 부착한다.
해설
무선통신보조설비의 화재안전기준상 누설동축케이블 및 동축케이블의 임피던스는 50Ω으로 하고 이에 접속하는 안테나·분배기 등의 장치도 당해 임피던스에 적합한 것을 사용해야 하므로, 임피던스를 100Ω으로 한다는 설명이 틀렸다. 나머지는 옳다. 무선통신보조설비는 소화활동설비에 속하고, 증폭기의 비상전원 용량은 30분 이상이며, 누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치한다.