화재 최성기 때의 농도로 유도등이 보이지 않을 정도의 연기농도는? (단… | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차
화재 최성기 때의 농도로 유도등이 보이지 않을 정도의 연기농도는? (단, 감광계수로 나타낸다.)
1
2
3
4
해설
화재 최성기 때의 농도로 유도등이 보이지 않을 정도의 감광계수는 이다.
감광계수 와 연기농도의 관계는 0.1 m -1 (연기감지기가 작동하는 정도), 0.3 m -1 (건물 내부에 익숙한 사람이 피난에 지장을 느끼는 정도), 0.5 m -1 (어두침침한 정도), 1 m -1 (거의 앞이 보이지 않는 정도), 10 m -1 (화재 최성기 때의 농도), 30 m -1 (출화실에서 연기가 분출되는 정도)로 정리된다.
이 중 유도등이 보이지 않을 정도는 최성기에 해당하는 이며, 는 앞이 거의 보이지 않는 단계로 최성기보다 낮은 농도이다.