모두CBT

무창층 여부를 판단하는 개구부로서 갖추어야 할 조건으로 옳은 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차

무창층 여부를 판단하는 개구부로서 갖추어야 할 조건으로 옳은 것은?

1

내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 있을 것

2

해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑 부분까지의 높이가 1.5m인 것

3

도로 또는 차량이 진입할 수 없는 빈터를 향할 것

4

개구부 크기가 지름 30cm의 원이 내접할 수 있는 것

해설

옳은 것은 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 있을 것이라는 조건이다.

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령상 무창층 판단의 대상이 되는 개구부는 크기가 지름 50cm 이상인 원이 내접할 수 있고, 해당 층 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내이며, 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향하고, 화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 않으며, 내부 및 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있어야 한다는 요건을 모두 충족해야 한다.

따라서 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 있을 것이 무창층 개구부 요건으로 옳다.

  • 바닥면으로부터 개구부 밑 부분까지의 높이가 1.5m — 1.2m 이내여야 하므로 틀렸다.
  • 도로 또는 차량이 진입할 수 없는 빈터를 향할 것 — 차량이 진입할 수 있는 빈터여야 하므로 틀렸다.
  • 개구부 크기가 지름 30cm의 원이 내접할 수 있는 것 — 지름 50cm 이상이어야 하므로 틀렸다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 16년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기