비상콘센트설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? (단, 위험물 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차
비상콘센트설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? (단, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외한다.)
1
지하층의 층수가 층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 이상인 것은 지하층의 모든 층
2
창고시설 중 물류터미널로서 해당 용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 이상인 것
3
층수가 층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 층 이상의 층
4
지하가(터널은 제외)로서 연면적 이상인 것
해설
옳은 것은 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우 11층 이상의 층이라는 설명이다.
비상콘센트설비 설치대상은 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령에 따라 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우 11층 이상의 층, 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000m 2 이상인 것은 지하층의 모든 층, 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것이다.
따라서 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층이 비상콘센트설비 설치대상 기준으로 옳다.
- 지하층의 층수가 3층 이상이고 바닥면적 합계 1,500m 2 이상인 것 — 기준은 1,500m 2가 아닌 1,000m 2 이상이다.
- 지하가(터널은 제외)로서 연면적 1,000m 2 이상인 것 — 지하가는 터널(길이 500m 이상)이 대상이고 연면적 기준의 지하가는 해당하지 않는다.