지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40m^2 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차
지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 미만인 장소에 설치하여야 하는 적응성이 있는 감지기가 아닌 것은?
1
정온식스포트형감지기
2
아날로그방식의 감지기
3
광전식분리형감지기
4
불꽃감지기
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준은 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 않거나 실내면적이 40m 2 미만 인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥의 거리가 2.3m 이하 인 장소에는 비화재보 우려가 크므로 불꽃감지기, 정온식감지선형감지기, 분포형감지기, 복합형감지기, 광전식분리형감지기, 아날로그방식의 감지기, 다신호방식의 감지기, 축적방식의 감지기 를 설치하도록 규정한다. 따라서 이 목록에 없는 정온식스포트형감지기가 적응성이 없는 감지기이다.