지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40m^2 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차

지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40m240m^2 미만인 장소에 설치하여야 하는 적응성이 있는 감지기가 아닌 것은?

1

정온식스포트형감지기

2

아날로그방식의 감지기

3

광전식분리형감지기

4

불꽃감지기

해설

자동화재탐지설비의 화재안전기준은 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 않거나 실내면적이 40m2 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥의 거리가 2.3m 이하인 장소에는 비화재보 우려가 크므로 불꽃감지기, 정온식감지선형감지기, 분포형감지기, 복합형감지기, 광전식분리형감지기, 아날로그방식의 감지기, 다신호방식의 감지기, 축적방식의 감지기를 설치하도록 규정한다.
따라서 이 목록에 없는 ① 정온식스포트형감지기가 적응성이 없는 감지기이다.