비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은? (단, 지하구, 모 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차
비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은? (단, 지하구, 모래·석재 등 불연재료 창고 및 위험물 저장·처리 시설 중 가스시설은 제외한다.)
1
지하가 중 터널로서 길이가 이상인 것
2
지하층 또는 무창층의 바닥면적이 (공연장의 경우 ) 이상인 것
3
명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장
4
연면적 (지하가 중 터널 또는 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동·식물 관련시설은 제외) 이상인 것
해설
옳은 것은 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150m 2(공연장 100m 2) 이상인 것이라는 설명이다.
비상경보설비 설치대상은 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령의 특정소방대상물별 소방시설 기준에 따라 연면적 400m 2 이상, 지하층·무창층의 바닥면적이 150m 2(공연장은 100m 2) 이상, 지하가 중 터널로서 길이 500m 이상, 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장이다.
따라서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150m 2(공연장 100m 2) 이상인 것이 비상경보설비 설치대상 기준에 맞다.
- 지하가 중 터널로서 길이가 1,000m 이상인 것 — 500m 이상이 기준이므로 틀렸다.
- 30명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장 — 50명 이상이 기준이므로 틀렸다.
- 연면적 500m 2 이상인 것 — 400m 2 이상이 기준이므로 틀렸다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.