자동화재탐지설비 배선의 설치 기준 중 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차
자동화재탐지설비 배선의 설치 기준 중 틀린 것은?
1
감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것
2
감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1MΩ 이상이 되도록 할 것
3
감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것
4
피(P) 형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 9개 이하로 할 것
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 P형 수신기 및 G.P.형 수신기의 감지기회로 배선에서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하 로 하여야 한다. 따라서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역을 9개 이하로 서술한 설명이 틀리다. 종단저항 전용함 설치 시 바닥으로부터 1.5m 이내로 하는 것, 직류 250V 절연저항측정기로 1경계구역마다 0.1MΩ 이상 되도록 하는 것, 감지기 사이 회로를 송배전식으로 하는 것은 모두 기준에 부합한다.