경보설비 중 단독경보형 감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차
경보설비 중 단독경보형 감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?
1
교육연구시설 내에 있는 연면적 3,000 미만의 합숙소
2
연면적 1,000 미만의 아파트 등
3
연면적 1,000 미만의 기숙사
4
연면적 600 미만의 숙박시설
해설
틀린 것은 교육연구시설 내 합숙소의 연면적 기준에 관한 설명이다.
소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 단독경보형 감지기 설치 대상은 연면적 1,000 미만의 아파트등과 기숙사, 교육연구시설·수련시설 내에 있는 합숙소·기숙사로서 연면적 2,000 미만인 것, 연면적 600 미만의 숙박시설 등이다.
따라서 교육연구시설 내에 있는 연면적 3,000 미만의 합숙소는 기준 면적이 2,000 미만이어야 하므로 틀린 설명이다. 연면적 1,000 미만의 아파트 등, 연면적 1,000 미만의 기숙사, 연면적 600 미만의 숙박시설은 모두 기준과 일치한다.