모두CBT

경보설비 중 단독경보형 감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물의 기준으로… | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차

경보설비 중 단독경보형 감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?

1

교육연구시설 내에 있는 연면적 3,000m2m^2 미만의 합숙소

2

연면적 1,000m2m^2 미만의 아파트 등

3

연면적 1,000m2m^2 미만의 기숙사

4

연면적 600m2m^2 미만의 숙박시설

해설

틀린 것은 교육연구시설 내 합숙소의 연면적 기준에 관한 설명이다.

소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 단독경보형 감지기 설치 대상은 연면적 1,000 m2m^2 미만의 아파트등과 기숙사, 교육연구시설·수련시설 내에 있는 합숙소·기숙사로서 연면적 2,000 m2m^2 미만인 것, 연면적 600 m2m^2 미만의 숙박시설 등이다.

따라서 교육연구시설 내에 있는 연면적 3,000 m2m^2 미만의 합숙소는 기준 면적이 2,000 m2m^2 미만이어야 하므로 틀린 설명이다. 연면적 1,000 m2m^2 미만의 아파트 등, 연면적 1,000 m2m^2 미만의 기숙사, 연면적 600 m2m^2 미만의 숙박시설은 모두 기준과 일치한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기